大金空调报a6代码(大金空调显示E6什么原因)

发布日期:2024-11-20 22:20:12 更新时间:2024-11-22 06:52:26 浏览次数:3226  

大金空调显示E6什么原因

感谢您对美的空调的关注与支持! 相同的故障代码不同型号的空调表示的故障可能会不一样,建议查看说明书故障代码表。如仍有疑问、欢迎向美的企业知道提问;在此祝您工作顺利、生活愉快!

大金空调报a6代码(大金空调显示E6什么原因)

上海海尔空调维修工作人员现场检查电源正常,根据e6的故障代码显示是压力保护故障,上海海尔空调维修检查发现药水没有是0.这情况是有漏药水的,经上海海尔空调维修检查发现接口漏,修补上加药水机器正常

大金空调停止工作,控制面板上显示E6 “0”还有个眼睛的标示在闪烁,

一、静电除尘,一般显示就是e6。

二、空调静电除尘的方法:

1,空调里面有两个隔离网,当通电时,空调工作就有了温度,隔离网因为有了温度就有了静电,就像我们晚上用力擦衣服一样产生了静电。

2,含尘气体经过高压静电场时被电分离,尘粒与负离子结合带上负电后,趋向阳极表面放电而沉积。

3,利用静电场使气体电离从而使尘粒带电吸附到电极上的收尘方法。在强电场中空气分子被电离为正离子和电子,电子奔向正极过程中遇到尘粒,使尘粒带负电吸附到正极被收集。

大金空调报a6代码(大金空调显示E6什么原因)

大金镙杆机空调1-e6故障代码

故障代码:E6

故障内容:

一原VRV-M/MA/P/PA系列:标准压缩机的电动机过电流/堵转。检测方法:通过控制P板检测压缩机的转速、高压传感器、低压传感器的压力检测值,比较根据检测到的参数计算出的压缩机的理论电流值和通过功率晶体管检测到的实际电流值后进行判断。二 现VRV系列:变频压缩机故障。通过控制P板检测压缩机的转速、高压传感器、低压传感器的压力检测值,比较根据检测到的参数计算出的压缩机的理论电流值和通过功率晶体管检测到的实际电流值后进行判断。

维修步骤:

1、在高压和低压维修口安装压力表,检查高、低压传感器的特性是否正常。(测量黑白线之间的电压,根据所得电压带入公式换算为对应的压力)2、检查压缩机是否不良。3、(针对变频压缩机)进入功率晶体管模式,检查功率晶体管是否正常?如正常,更换压缩机;如不正常,更换变频P板。

tcl空调各机型故障代码不统一,现在给你几种机型的

kf(rd)—50lw/ey,kf(rd)—60lw/ey,kf(rd)—75lw/ey5,kf(rd)—50lw/esy

内盘管温度传感器损坏(故障代码为e6)

kfr—51lw/e1 压缩机电流过大e06

kf(rd)—23、26、32gw/d010,kf(r)—35gw/a010

内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机e6

kf(rd)—50gw/d010 制热不良(制热时当压缩机连续运行15分钟后,ipt≤20℃并保持1分钟,则停机)e6

强职科技